ESTIMADOS AMIGOS:
CALCULO AHORRO EFICIENCIA ENERGETICA: CALDERAS DE VAPOR MEDIANTE DESGASIFICADORES O DESAIREADORES.
¿Alguien tiene el cálculo energético de los desgasificadores?. Balances de energias y ahorros generadores por los desaireadores o desgasificacores.
Etiquetas: CALDERAS, DE, EFICIENCIA, EN, VAPOR
Vínculo permanente Respuesta de Oliver Zamora el junio 30, 2011 a las 4:37pm Hola Cristian
Te cuento que hace poco tuve una experiencia muy cercana con el nuevo Des-Aireador (o desgasificador, como quieras llamarle) de un cliente que atiendo, y las fórmulas que usé para calcular el ahorro con la implementación son las mismas básicas de balances de masa y/o energía. Sucede que hay que darse cuenta bien en donde aplicarlas; por ejemplo, darse cuenta de si el agua de entrada a la caldera tiene ya una Temperatura elevada; si no, aplica la formula de balance de energía para ver cuanta energía debe adicionar la caldera para elevar desde la Temperatura ambiente por ejemplo hasta la evaporación.
Como esto, puedes aplicar también la misma formula para: aislación, purgas de superficie y de fondo, etc.
La verdad es que no encontré una fornula que contenga todos las variables de un Sistema Des-Aireador; sólo te queda ir parte por parte calculando todos los ahorros involucrados.
Imagina que este cliente solamente en aislación se ahorraba unos 120 KGv/H de generación en la caldera por instalar un des-Aireador nuevo.
Espero te sirva esta información.
Atte. Oliver Zamora G.
TERMODINÁMICA LIMITADA.